公司地址:襄陽市樊城區春園西路賈洼工業園 郵箱:xfycdq@163.com
概述:一、進相器工作原理1)繞線式電機轉子側用進相補償工作原理異步電機負載運行時的電路分析異步電機帶負載運行時的等效電路圖及各物理參數的相量關系圖如圖一、圖二所示:圖一異步電動機等效電路圖由異步電動機等效電路圖一和相量關系圖二可知,電機功率因數cosφ1決定于電網電壓U1與電機定子電流I1之間的夾角φ1,
概述:一是內部放電。高壓開關柜內部絕緣結構出現雜質或氣隙時,在高電壓作用下容易引發內部放電現象。在制造絕緣結構時,因選擇了不同介質或工藝不佳的絕緣材料,導致絕緣結構電場分布不均勻;因安裝不規范造成的內部缺陷
概述:三菱變頻器故障報警代碼之嚴重故障代碼故障名稱檢查要點E.OC1加速時過電流斷路是否急加速運轉輸出是否短路,主回路電源(R,S,T)是否供電。E.OC2定速時過電流斷路負荷是否有急速變化,輸出是否短路。E.OC3減速時過電流斷路是否急減速運轉,輸出是否短路,電機的機械制動是否過早E.OV1加速時再生過
概述:5)繞線式電動機轉子側附加補償電壓后的各電機參數物理特隨著補償電壓△U的逐步升高,定子側的無功功率逐漸減小,功率因數逐步上升,定子電流逐漸減小。當補償電壓升高到一定值后,定子側的無功功率減小到接近于0
概述:低壓開關柜的主要組成部分如下:柜體:開關柜的外殼骨架及內部的安裝、支撐件母線:一種可與幾條電路分別連接的低阻抗導體功能單元:完成同一功能的所有電氣設備和機械部件(包括進線單元和出線單元)低壓開關柜的工作原理1、斷路器位置顯示工作位置觸點閉合時,顯示斷路器位于工作位置;試驗位置觸點閉合時,顯示斷路器位
概述:變頻器安裝要求步驟1、環境溫度一般適用在-10℃-40℃、濕變在底于90%的環境工作中。環境溫度若高于40℃時候,每升高1℃,變頻器應降額5%使用。2、安裝現場的普通要求1)無腐蝕、無易燃易爆氣體、液體。2)無灰塵、漂浮性的纖維及金屬顆粒。3)所安裝場所的基礎、墻壁應堅固無損傷、無震動。4)要避免陽
概述:進相器如出現故障,請首先完成以下檢查:1、確認該設備所用控制電源及所配主電機轉子相序沒有被改動過。2、檢測常規參數,確認器件本身是否損壞。3、觀察控制板指示燈是否
概述:LP系列靜止式進相器是大中型繞線式電機無功就地補償的高新產品,適用于各行業90-6000kw繞線式電動機,它采用先進的交-交變頻技術和微機控制技術,可自動跟蹤電機的實時運行狀態,自動調整相關參數,使電
概述:1、可調的轉矩極限通過變頻調速后,能夠設置相應的轉矩極限來保護機械不致損壞,從而保證工藝過程的連續性和產品的可靠性。目前的變頻技術使得不僅轉矩極限可調,甚至轉矩的控制精度都能達到3%~5%左右。在工頻狀態下,電機只能通過檢測電流值或熱保護來進行控制,而無法像在變頻控制一樣設置精確的轉矩值來動作。2、
概述:本文主要根據茂名熱電廠一臺300MW機組的進相運行試驗實況對該機組進相運行時對機組本身及粵西電網系統的影響進行分析,并提出優化建議及總結。300MW是茂名熱電廠容量最大的機組,處湛江地區和陽江地區的中部,220kV母線的電壓必須維持在220—242kV之間,茂陽線,茂榭甲線,茂榭乙線,茂河線所輸送的
發布時間:2022-09-23
瀏覽量:0
發布者:源創大白
問題描述:
制作聯排電氣柜,總開關是600A的開關,后面接30個25A斷路器,總開關和后面的開關怎么連接好啊,用銅排還是電纜?
最簡單經濟的方法是用導線,用開口線鼻子,然后把線分到個個開關,每根線6平方。15根6平方線,開口線鼻子用300A的,壓接15根6平方線,應該是可以的,然后到了下面在并線。
不過想要質量過硬,讓客戶無憂,最好還是用銅排匯流,電纜分流,有時線頭兩個在一起有的壓不緊,很容易導致電流過大。
具體選擇:
1)600A開關要用可調脫扣器形式,過載脫扣調整在500-600A,短路保護電流調整在2500A以內;
2)600A開關出線用匯流排(40*4的銅排),30A開關用絕緣電纜。
下一篇:直流無刷電機通電后不轉怎么辦?