概述:一、進相器工作原理1)繞線式電機轉子側用進相補償工作原理異步電機負載運行時的電路分析異步電機帶負載運行時的等效電路圖及各物理參數的相量關系圖如圖一、圖二所示:圖一異步電動機等效電路圖由異步電動機等效電路圖一和相量關系圖二可知,電機功率因數cosφ1決定于電網電壓U1與電機定子電流I1之間的夾角φ1,
概述:5)繞線式電動機轉子側附加補償電壓后的各電機參數物理特隨著補償電壓△U的逐步升高,定子側的無功功率逐漸減小,功率因數逐步上升,定子電流逐漸減小。當補償電壓升高到一定值后,定子側的無功功率減小到接近于0
概述:三菱變頻器故障報警代碼之嚴重故障代碼故障名稱檢查要點E.OC1加速時過電流斷路是否急加速運轉輸出是否短路,主回路電源(R,S,T)是否供電。E.OC2定速時過電流斷路負荷是否有急速變化,輸出是否短路。E.OC3減速時過電流斷路是否急減速運轉,輸出是否短路,電機的機械制動是否過早E.OV1加速時再生過
概述:進相器如出現故障,請首先完成以下檢查:1、確認該設備所用控制電源及所配主電機轉子相序沒有被改動過。2、檢測常規參數,確認器件本身是否損壞。3、觀察控制板指示燈是否
概述:LP系列靜止式進相器是大中型繞線式電機無功就地補償的高新產品,適用于各行業90-6000kw繞線式電動機,它采用先進的交-交變頻技術和微機控制技術,可自動跟蹤電機的實時運行狀態,自動調整相關參數,使電
概述:低壓開關柜的主要組成部分如下:柜體:開關柜的外殼骨架及內部的安裝、支撐件母線:一種可與幾條電路分別連接的低阻抗導體功能單元:完成同一功能的所有電氣設備和機械部件(包括進線單元和出線單元)低壓開關柜的工作原理1、斷路器位置顯示工作位置觸點閉合時,顯示斷路器位于工作位置;試驗位置觸點閉合時,顯示斷路器位
概述:變頻器安裝要求步驟1、環境溫度一般適用在-10℃-40℃、濕變在底于90%的環境工作中。環境溫度若高于40℃時候,每升高1℃,變頻器應降額5%使用。2、安裝現場的普通要求1)無腐蝕、無易燃易爆氣體、液體。2)無灰塵、漂浮性的纖維及金屬顆粒。3)所安裝場所的基礎、墻壁應堅固無損傷、無震動。4)要避免陽
概述:國內的軟啟動器生產廠家很多,大多是旁路型的,這都要歸功于當年的“華為系”走出來的人才,如果不是他們,恐怕我國現在的軟啟動行業還要靠國外把持。而且最近這段時間,國產份額也是蒸蒸日上,超過了國外的品牌,產
概述:本文主要根據茂名熱電廠一臺300MW機組的進相運行試驗實況對該機組進相運行時對機組本身及粵西電網系統的影響進行分析,并提出優化建議及總結。300MW是茂名熱電廠容量最大的機組,處湛江地區和陽江地區的中部,220kV母線的電壓必須維持在220—242kV之間,茂陽線,茂榭甲線,茂榭乙線,茂河線所輸送的
概述:靜止式進相器主要用于水泥、化工、礦山、冶金、鋼鐵、造紙、制藥等行業的大中型高低壓繞線式異步電機的工業補償機器。靜止進相器的常見三種故障:1晶閘管的擊穿會造成的后果:會造
發布時間:2022-09-20
瀏覽量:0
發布者:源創大白
問題:發電機為何會產生低頻過勵磁,如何防范?
(1)發電機-變壓器組與系統并列前,由于誤操縱,誤加大勵磁電流引起。
(2)發電機啟動時,轉子在低速預熱時,誤將電壓升至額定值,則因發電機變壓器低頻運行而造成過勵磁。
(3)切除發電機過程中,發電機解列減速,若滅磁開關拒動,使發電機遭受低頻引起過勵磁。
(4)發電機-變壓器組出口斷路器跳開后,若自動勵磁調節器退出或失靈,則電壓與頻率均會上升,但因頻率升高慢而引起過勵磁。即使正常甩負荷,由于電壓上升快,頻率上升慢(慣性不一樣),也可能使變壓器過勵磁。
(5)系統正常運行時,頻率降低也會引起過勵磁。
變壓器的電壓是由鐵芯上的繞組通過電流后而產生的。其關系為U=4.44fNBS。其中繞組匝數N和鐵芯截面積S都是常數,令K=1/(4.44NS),則工作磁通密度B=KU/f,即電壓升高或頻率降低都會引起過勵磁;另一方面大型變壓器'>變壓器的工作磁通密度B=1.7~1.8T/m2,飽和磁通密度為B=1.9~2.0T/m2,非常接近。而對發電機'>電機來說,當其電壓與頻率比U/f>1時,也要遭受過勵磁的危害,且它的答應過勵磁倍數還要低于變壓器的答應過勵磁倍數。所以都輕易飽和,對于發電機'>電機和變壓器都不利。
上一篇:進相器進相后銅排發熱什么原因?